- Biển số
- OF-144908
- Ngày cấp bằng
- 7/6/12
- Số km
- 483
- Động cơ
- 364,565 Mã lực
Cụ có cho thợ đo cửa gió ra của 2 cái máy kia không (em đang hóng) ? Máy nhà e cũng bị tình trạng tương tự của cụ. Tuần vừa rồi thợ của Mợ Meloncon đến đo vào 1 buổi chiều khá mát mà cửa gió ra nhiệt độ cũng chỉ từ 16.6 đến 16.9 độ, hơi lạnh không sâu. Đo trên máy cũ nhà em đã dùng 10 năm (cùng ngày) cửa ra là 11 độ (mà vừa bật được vài phút).Em có lắp 3 máy 15000 BTU Panasonic của mợ.
Hôm trước em có nhờ mợ kiểm tra cho em 1 cái bị mát không sâu. Thợ có bố sung thêm gas do đường ống khá dài (15m).
Sau khi châm thêm gas, thợ kiểm tra đặt nhiệt độ trên điều khiển là 16 độ và đo nhiệt độ ở miệng gió thổi ra là 18 độ . Tuy nhiên, theo service manual của Panasonic thì nhiệt độ cửa gió sẽ từ 12-16 độ (với nhiệt độ bên ngoài là 35 độ). Do đó, mấy hôm nóng em thấy máy làm mát vẫn không bẳng 2 chiếc kia (xét về độ sâu của hơi mát cũng như độ đều của hơi mát trong phòng).
Cụ kiểm tra lại với thợ giúp em
![]()
ps: nhà Cụ 15m dây cũng không quá dài đâu ạ. Em đọc chỉ dẫn đối với máy đầu 63 (hiệu suất lạnh 6.3KW) hoặc đầu 40 (hiệu suất lạnh 4.0 KW) của Panasonic thì như sau:
Pipe length (maximum) : 20m
Difference in height : 15m
Nghĩa là chưa tính chiều cao giữa 2 cục nóng/lạnh thì của cụ vẫn còn dôi ra 5m so với chỉ tiêu định mức giới hạn.